200PLC(或LOGO!)控制SIEMENS断路器

831

6

2009-07-09 10:33:31

200PLC(或LOGO!)控制3VL250+电操机构(记不清电操机构的型号了,很长,有个小的手动储能把手)或3WL断路器或3WT断路器(都是SIEMENS的产品),程序如下:
分闸程序
LD M0.0
A I0.0
= Q0.0
M0.0是分闸标志位
I0.0接到断路器的辅助常开点
Q0.0通过继电器控制断路器的分闸
这个程序能否对断路器成功分闸?假设断路器分闸需要100MS的脉冲,如果脉冲发出后I0.0在100MS之内变位了(1--0),那么Q0.0的输出时间将达不到100MS,这种情况有没有?

合闸程序
LD M0.1
AN I0.0
= Q0.1
M0.0是合闸标志位
I0.0接到断路器的辅助常开点
Q0.0通过继电器控制断路器的合闸
问题同上,这个程序能否对断路器成功合闸?

咨询过几次SIEMENS的技术支持,都没得到明确答复,问低压电器技术支持不合适,问自动化系统也不合适。

Q0.0和Q0.1前面加上辅助点I0.0自有我的用处,如果可行,那么我的程序将减小一半。