如何选择不同阻燃级别的线缆

已锁定

宣和电气

  • 帖子

    608
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2009-01-15

普通 普通 如何晋级?

如何选择不同阻燃级别的线缆

700

2

2009-07-09 10:41:14

全球各地的防火标准各不相同,北美UL标准按阻燃等级从高到低,分别是:

● 阻燃CMP(适用于通风管道或有空气回流增压区域)

● 非助燃干线级CMR(适用于垂直主干及水平区域)

● 非助燃商用级CM(适用于水平区域)

● 非助燃通用级CMG(适用于水平区域)

● 一般家居级CMX(必须单根水平铺设)

美国康普SYSTIMAX的20××系列线缆都是符合最高防火等级的CMP线缆;10××系列线缆是符合CMR防火等级的线缆。
欧洲低烟无卤线缆包含3个标准:

● IEC60332-3或者IEC60332-1(火焰扩张和阻燃)

● IEC61034 (烟雾发散)

● IEC 754(腐蚀性和毒性)

IEC60332-1(只能用于水平)是采用单根线的垂直燃烧测试,防火等级较低,较容易燃烧。而且,明火即使灭了,它也很有可能有回火,燃烧时产生的一氧化碳含量很高。而IEC60332-3(适用于垂直和水平)是采用一簇线的垂直燃烧测试,所以,防火等级比IEC60332-1高很多。更重要的是,救生器件会更容易将火焰隔离开来,同时还会大大降低火灾引起的一系列连锁危险。

在IEC60332-3标准中还分A级、B级和C级。A级需要更多的线缆做测试,而且测试时火焰的燃烧时间为40分钟;符合C级测试要求的火焰燃烧时间只有20分钟。所以,符合IEC60332-3A的线缆比符合IEC60332-3C的线缆要求更加严格。

美国康普SYSTIMAX的30××系列线缆都是符合防火等级最高的IEC 60332-3A标准的低烟无卤线缆。

IEC60332-1和IEC60332-3的阻燃性相当于北美的哪个阻燃级别?

● IEC60332-1相当于北美UL的CM级别

● IEC60332-3相当于北美UL的CMR级别

我们建议,在重要的涉及人身安全的场合的综合布线部分,为了安全起见,应用采用北美UL的阻燃CMP级或IEC 60332-3A低烟无卤线缆。