是别人做的程序;
今天去查故障,DO模块 带继电器,发现继电器不 吸合,DO模块没有输出;
检查程序,对应地址为 Q39.5 和Q40.0,在交叉参考里面只有 “R”读操作,没有"W"写 操作;

问操作人员,以前好好的,绝对能用;

不可能没有“写”操作呀;
程序少了,看以前备份的程序,还是没有 写操作;

郁闷。。。。。。。。。。。。
最后发现 对这个的写不是按 位访问的
有个地方来来了一个 QD39 的写 访问;

呵呵,“Q 不一定非要按位 访问”
自己的思维定势呀,希望遇到这种情况的时候,大家也要注意;