ProTool/Pro运行版与S7-200通讯是否可以使用PC/PPI电缆作硬件连接?

1091

4

2004-03-16 21:03:55

我已经这样连接了,tag可以写入到plc中,但响应速度很慢,设定速率9.6kbs,有网站这样说:ProTool/Pro运行版是否可以与S7-200通讯?
可以通讯,但是不可以使用PC/PPI电缆作硬件连接。如果希望实现ProTool/Pro运行版与S7-200之间的通讯,你需要在PC机上插CP5411、CP5511、CP5611或者MPI网卡。S7-200与网卡之间用屏蔽双绞线和网络连接器连接。如果选择PPI协议,ProTool/Pro只能与一个S7-200站相连,如果选择MPI协议,ProTool/Pro最多可以和8个S7-200站通讯。
我想知道为什么不能用PC/PPI电缆作硬件连接?