0楼

关于PCS7 是否支持中文版XP的问题,我有深刻的体会:
前不久,我做一个项目,是PCS7 V7.0 SP1的,由于一时没有找到英文版的XP软件,就用了中文版的XP,计算机也用了DELL的服务器,结果安装上没有问题,做项目也做完了,在调试期间出现了奇怪的问题,服务器不定期的提示"Reboot"重启,最可怕的是CFC有时打开时提示"内部错误",打4008104288热线求助,按他们的要求换成XP英文专业版后,项目再另存为加上重组,重新全部编译,下载,结果就好了.
西门子热线专家的解释是:PCS7开发是在英文版操作系统上开发的,测试也是在英文操作系统上测试的,这主要是因为DCS系统不可能像WINDOWS那样搞公测,全球数百万人测试.如果用户使用中文版XP,出了怪问题无法得到相关的支持.