发布于 2009-07-10 10:23:47
0楼
S300: L P#DBX 182.0 //Mode为4时执行记入激活记录/最新纪录
LAR1
OPN DB 74
L 19
S30a: T #LoopCounter
TAR1
L P#8.0
-D
LAR1 //每条记录的地址间隔为8个字节
L W [AR1,P#0.0]
T W [AR1,P#8.0]
L W [AR1,P#2.0]
T W [AR1,P#10.0]
L D [AR1,P#4.0]
T D [AR1,P#12.0]
L #LoopCounter
LOOP S30a
就是记录报警号码(int)及报警日期(date),时间(time of day)
报警记录共有20条,如果有新报警,上面的这段是将报警记录向下移一个记录的位置,将新报警记录放在首位
L P#DBX 182.0 是报警记录第20条记录号的地址
志存高远,追求卓越!