quote:以下是引用Harry_dong在2009-06-10 21:23:45的发言:
前段时间《PROFINET 实时通信刷新时间》的贴子中讨论了PROFINET实时性的问题,那么使用PROFINET CBA通讯会有怎样的实时性?
大家知道PROFINET支持3种通讯方式:
1、TCP/IP标准通讯;
2、实时RT通信;
3、等时同步实时IRT通讯。
那PROFINET CBA通讯使用的是那种通讯方式?IRT通讯不可能,IRT通讯需要专门的ASIC芯片支持。RT通讯还是NRT通讯?
PROFINET CBA的实时等级与IO一样,可以实现1Ms的实时刷新。不过,当使用CP作为CBA通讯时,需要注意刷新时间,需要查看CP板手册。
CBA使用RT技术,通讯方式就是CBA。
IRT确实需要专用的ASIC芯片,而且IRT的通讯链路,都必须使用该ASIC,也就是说都必须支持IRT。