mm430 设定PID控制失败 请教

494

2

2009-07-10 11:33:52

工厂复位后
设定P0810和p0811为 0 CDS参数组选定为IN000
P0702=3 滑停控制
P0750=0 电压输入
P2253=755.0 模拟输入1
P2200=1 闭环
P2280=0.05
P2285=0.05
P2264=755.1 模拟输入2
由模拟1设定PID值 模拟2反馈PID
查看过R0050 为第一组CDS控制
但是这样设定后 屏幕显示AUTO(3)
调电位器 频率不变化 为0 无法使用数字量输入 启动变频器
关闭PID闭环为0后 可以使用电位器调频率
但是无法使用数字量输入 启动变频器
无解 求住各位