发布于 2009-07-10 14:32:03
0楼
大吗?我是按这样算的:
二次侧电流,I2=In*0.86 0.86 为波形折算系数,如果输出电抗小,或是12相系数还不同,一般我都是找手册选。
二次侧电压,如果是U2=Un(这可能是计算的分歧点)
变压器容量= I2*U2*SQ(3)=1.49*In*Un 这时如果对应电机功率还应包含电机的效率(0.9~0.96)。所以变压器容量差不多就是电机功率1.5~1.6多。
返回来再说 二次电压要不要选这么高呢,首先变压器,进线电抗压降应该考虑进去如果2倍或更多过载势必造成额外电压损耗,我按6%计算电压损耗,允许原边电压波动-5%,再保留5%余量,这样下来U2*1.35*cos(30)=Un*(1+16%)。二次电压算起来就和电机电压差不多了。以前还要考虑管压降,现在很少可控硅串联了压降几伏可以忽略,可如果是低压系统压降也要考虑。例:西门子400v装置可逆不是出420v吗?