今天重新翻开廖常初主编的那本S7-200的PLC教材,发现里面的第47页有一个延时接通/断开电路,看了有点不解就是那定时器T38怎么能用接通延时的呢?我怎么看都觉得应该是用断开延时....
这个电路的功能就是开关I0.0接通后延时T秒输出才为1(例子中是9秒),之后在I0.0断开7秒后输出才为0
按书中的梯形图,解释为语句表为:

LD I0.0
TON T37,90
LD T37
TON T38,70
LD T38
= Q0.1

请各位朋友看一看T38是不是得用断开延时的定时器....