回复:求助:S120用于位置控制,CU320最多控制几个伺服轴,我是指非插补轴

拉矫重卷

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2009-03-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-07-10 15:44:31

0楼

quote:以下是引用jason_zhao在2009-05-21 14:59:44的发言:
当需要做基本定位时,每个带性能扩展的CF卡可以带4个轴,因此你的情况需要2个CU320,其中一个插基本卡,另一个插performance1卡。
另外,你也可以使用一个CU320(带performance1卡)和一个CU310DP(也要带卡)+PM340,价格可能会经济一些。


谢谢大家,终于会用SIZER了,结论是我“需要2个CU320,其中一个插基本卡,另一个插performance1卡”
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8163条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。