以前发的帖子:请问S7-300硬件组态中标准模块是什么?
知道答案了,告知一下:
请教了调试人员,当时情况是这样的:在家里编程时用笔记本电脑,STEP7中硬件(Hardware)信息版本较高,可以找到使用的模块组态;把程序拷贝到现场上位机后,因为不能上网升级,认不到笔记本上组态的硬件信息,所以显示为标准模块,没有具体的模块介绍,但下载后还是可以用;
还有:刚才找到我以前发的帖子,不能回复了,是不是版主封了?http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.asp?b_id=4&a_id=567732&s_id=0&num=5