1、对于AD模块,模拟量转换的精确度是可以信赖的。如果出现这么大的偏差,必须重新校正模块。在我的实践过程中,几乎没有遇到过由于模块端口问题引起的较大误差,而且我用标准信号源测试过,精度没问题。
2、如果有偏差,更多是由于变送器等外部原因引起。我的习惯是不改变模拟量采样数据处理程序,而是对转换后的无量纲数进行处理。这是一个浮点数,处理结果精度较好。
3、计算式中的“70”就是“Am-A0”的的结果。A在这里不是4-20mA的标准信号,而是工程量-温度。4-20mA在这里只是一个过渡的桥梁,或者说是在方程的变换中被替代了-这就是代数。