鼓风机的风叶在起动前因自然风而转动时,其转向往往是反方向的,这使电动机在起动时处于“反接”状态。如果起动时间设定得较短,并且自转动的速度又较大时,有可能出现起动电流过大的情形。解决的方法如下:
(1) 新系列的变频调速器中,针对上述现象,专门设置了起动前直流制动的功能,目的是:在起动前,使电动机的转子处于停止状态。调试时,可根据具体情况,设定需要进行直流制动的时间即可
(2) 如所选变频调速器没有起动前的直流制动功能,则:1) 延长起动时间;2) 选择S形起动方式。使刚起动时频率上升的速度尽量地延缓