如何解决S7 200 V区受干扰问题?

483

2

2009-07-13 10:02:39

从日常使用中发现几个类似问题:EM277使用DP方式通讯,偶尔发生影响200V区的情况:
1、方式一 315-2DP+EM277,发现200V区偶尔有个别位被无端置1,拔下通讯线,短时间断电、上电也无法使被置位的位复位,只有长时间断电才可以使其自动复位。
2、方式二 KTP178+EM277,在一般情况下通讯正常,通讯线附近有大的电弧设备运行时,200V区内有个别位被无端置1,也需要长时间断电才能自动复位。
两中现象我认为可能导致的原因相同:
1、如果是程序通过通讯写V区造成的,那么将通讯线拔下无法消除故障,说明不是一般的通讯写V区造成的。
2、通讯线拔下、短时间断电也无法使被置位的V标志复位,故障类似置位操作,难道干扰信号能直接置位V标志?
请大家讨论下故障原因和预防措施!