呵呵,刚巧我前一段时间到现场服务,遇到过和你一样的设备,我没动手之前,跟你说的情况差不多。我是这样处理的:
第一,不能用V/F控制,一定要用矢量控制方式。
第二,根据现场情况,仔细调整抱闸打开的时间。
第三,P1755适当降低,譬如:=1.5
第四,一定要做好电机参数的识别和优化。
在做完以上工作后,效果非常明显。启动时电流变小了,起吊/停车时也不溜车了。