回复:遇到一个问题,和大家分享。

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-07-14 09:04:12

0楼

没问题,使能捕捉在启动就可以了。一般来讲,作风机、水泵类的负载都需要使能捕捉再启动功能,特别是变频器一拖多切换的系统,更需要如此。
如果是水泵,由于止回阀一般不可能一点水不漏,很可能是处在反转状态。如果是风机,一般在启动之前都不是静止的,由于风道的吸风作用,往往不是正传就是反转,如果不使能捕捉在启动,变频器在启动时即有可能报警!
再说,OFF2只是停车的方式,启动时还是按照斜坡上升的加速曲线(P1120)运行的。