回复:DCS S7-300与S7-200通讯(急)

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3335
  • 精华

    35
  • 被关注

    116

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-07-14 10:30:27

0楼

如果300、200都是你自己编程,什么模块都不用加,300的MPI直接连上200的通讯口,做MPI通讯。
如果300不是你做,对方不想编程,就给200加上EM277,在给300组态硬件时直接组态上,这个编程简单,但可靠性较高、通讯非常稳定。
“还有我的S7-300模块是按I/O点数配的 是不是超过8个模块还得加什么模块啊”:其实可以全部用200来实现IO,成本更低。200的模拟量模块性能不佳,可以用通讯口带采集器,可靠性高、稳定,性能远高于200的模拟量模块,能达到300的模拟量模块+隔离器的水准。