回复:MM440加减速时间调低后变频器实际加减速还是比较长,为何?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-07-14 19:45:02

0楼

你的这个电机传动系统的转动惯量是多少呢?在缩短了加减速时间以后,系统产生的附加的加减速动转矩能有多少?你是不是计算过呢?如果他已经超过了你的变频器最大的转矩范围,那系统是饱和了。
你可以这样的检验你的系统,他是不是已经达到极限了。在加减速的全过程中观察电机的电流,是不是已经达到最大值了。如果是,那就是电机的能力问题了,如果否,你再去检查参数设置在那里限制了最大电流的输出。
做什么都会有一个度,不可能无限制的。就像宇宙速度,达不到的话,你就别想逃逸出地球。^_^
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭