求助:怎样解决模拟量跳变问题?谢谢!

1031

4

2004-03-18 11:08:00

本人用模拟量输入/输出摸板SM334;AI4/AO2*8/8位,型号6ES7 334-0CE01-0AA0 ,现只用输入通道0和通道1,输入通道2和通道3不用,输出的两个通道也没用,输入信号为不同变送器输出的4到20MA电流信号(变送器输出2线,即一正一负),且信号稳定,电流信号分别接通道0的3、4端子和通道1的6、7端子,输出通道0和通道1的15、18端子(即MANA)接CPU的M端,其余端子没接线。


问题:

1、输入信号稳定,但在在线监视时发现测量值(范围0到27648)跳变太大(最大值与最小值之间相差4000多,有时甚至突然变为0,差不多每次会跳1000左右)。

2、查阅模板规范手册说,不用的输入通道需要短接,输出通道开路,可以增强抗干扰能力,请问是不是将输入通道0的2端子和通道1的5端子及通道2的8、9、10端子和通道3的11、12、13端子短接?短接后是不是需要接在MANA端子(即15、18端子),还是接在模板本身的M端子(即模板电源的负端)?

3、请教各位高手怎样才能使模拟量模板的测量更为准确,不产生太大的跳变


以上问题烦请各位高手在百忙之中给予指点,将不胜感激!