回复:远程I/O用信号源输入10V,在上位机上测试出来只有8V左右,是程序问题还是设备问题?

沙漠舟

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    306
  • 精华

    0
  • 被关注

    28

论坛等级:侠士

注册时间:2004-03-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-07-15 11:30:49

0楼

首先要知道一点,每个卡件或通道转换后都会有误差,就是说你即使用信号源加相同的电压给每个通道,通道转换出来的数字量也是不一样的;然后你再用相同的量程转换到上位机上,差别就出来了.
你可以换个通道试试,看电压是多少.你得先用同一信号源校准所有设备,包括卡件通道.排除外部原因后你可以在程序里增加一段程序消除产生的误差.