[转] 杰控总经理博客::西门子S7-300/400能连接多少个上位机?
"西门子S7-300/400最多能连接多少个上位机?
经常有用户向我们提出此问题,我总不能给与准确的答复,含糊应付过去,查遍资料也没有结果,郁闷了好多年.
最近,我公司有幸调试了个规模较大的项目,西门子的各种通讯方式都被使用上了,上位机很多,经测试,最终得到了准确的答案,完成了我多年的心愿,也希望对感兴趣的人有所帮助;
西门子主要的通讯方式有三种:MPI、PROFIBUS、以太网;
MPI
在上位机中使用CP5611卡,可最多连接3个上位机;
在上位机中使用CP5613卡,可最多连接5个上位机;

PROFIBUS
在上位机中使用CP5611卡,可最多连接 5个上位机;
在上位机中使用CP5613卡,可最多连接11个上位机;

以太网
在上位机中使用普通网卡,可最多连接 8个上位机;
在上位机中使用CP1613卡,可最多连接30个上位机;