一般情况下我们都用的是BIPOLAR=0,在BIPOLAR处用一个变量来使用,通常情况下如用这个变量在别处没有调用的情况下是为0,但是当你在调试或无意中置位为1了,就会变成双极性的了.就会产生一个很大的误差.
切记连接BIPOLAR的变量一定始终为0或1,不能出现变化,如出现变化会影响数据的转换.
FC105通常不会出现转换出错的问题,应该是你使用不当造成的.