发布于 2009-07-15 15:45:06

0楼

楼主这个我已经试过了,是可以的,和楼主分享

例如: 本地由操作面板(BOP ) 控制,远程操作由模拟量和开关量控制,以DIN4(端子8)作为切换
命令。需要设置一下的一些参数:
P1000[0] = 2, P0700[0] = 2, 第0组参数为本地操作方式;
P1000[1] = 1, P0700[1]= 1, 第1组参数为远程操作方式;
P0704[0] = 99, P0810 = 722.3 通过DIN4作为切换命令。