回复:PROFIBUS通信问题,急请高手指点!

nubb

  • 帖子

    34
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2009-07-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-07-15 19:39:33

0楼

你的表述不清楚,没法判断到底是设备本身有问题,还是网络有问题。还有你说的报警是什么报警,故障诊断没有把网络和设备区分开吗?
如果是网络时通时断建议你去看看DP网两端DP接头上的终端电阻有没有拨上去;还有就是看报警的设备旁边有没有变频器等干扰网络;还有一条是不是你拿掉22号站以后改动了网络节点地址,报警诊断里却没有改