quote:以下是引用终其一生在2009-07-03 20:39:24的发言:
现场电机的额定转速为705,可那天不经意的读实际转速R022竟是750,有点想不明白了,如果这个电机是带减速机一体的小电机,应该读上来的是实际的电机转速,跟带不带减速机没关系吧?我想再看看现场其他变频电机的状态,一块比较一下
如果认真的做过快速调试,r0022这个转速实际值监控在50Hz以前的转速值是对的,与实际的转速相差±1r/min。超过50Hz以后的弱磁升速阶段,实际转速与r0022的显示值越差越远。当200Hz的时候,转速的现实误差已经超过1%了。