发布于 2009-07-16 10:04:31
0楼
1、WinCC的内部变量(TAG)是全局的,不需要用形式参数传递。
2、&不等于&&。&&才是“与”操作。
3、TEMP=(!GetTagBit("IN1"))&(!GetTagBit("IN2"))&(!GetTagBit("IN3"))&(!GetTagBit("IN4"))&(!GetTagBit("IN5"))&GetTagBit("IN6") &GetTagBit("IN2")&GetTagBit("IN3")&GetTagBit("IN4")&GetTagBit("IN5");
后面的IN2、3、4、5应该改为IN7、8、9、10吧。否则条件判断就没有任何意义了。
无论成与败,无论甜与苦,我还是我。