速度正常那台电脑称为1#、其DP头记为A
速度异常那台电脑称为2#、其DP头记为B
问题描述:
系统CPU416-2DP下面通过CP5611接2台上位机,1#机通讯正常,数据显示很正常。2#机切换画面时 ,画面切换速度不慢,但是画面数据需要等很久才可以显示。我查看了WINCC驱动链接状态和通道诊断功能。
发现 异常的2#机写请求很多,而且一直在增长,导致电脑切换画面后数据显示、链接越来越慢。
正常的1#机读变量和写变量都正常、写请求很少基本为0,有几个写请求很快也会归0.
针对上面的情况,我又做下面几个变换,再给你描述几个问题:
1#机插A,2#机插B,运行状况:1#正常、2#异常。
1、把1#机A断开,2#保持B,运行状况:1#断线、2#异常。
2、把1#机A插到2#机上,B不插,运行状况:1#断线、2#正常。
3、A插到2#机、B插到1#机,运行状况:1#正常、2#异常。
1#机截图