发布于 2009-07-16 11:06:15
0楼
查查通讯口设得对不对。用Step7软件新建一个项目,之后点“Options”,点击下面的“Set PG/PC Interface...”,进入端口设置框,在该对话框里选“PC Adapter(MPI)”,完成后选“Properties...”进入参数设置,Address:0,Timeout:30s,Ttansmission rate:187.5kbps,Highest station address:31.另一栏“Local Connection”里,如你选用的是USB的MPI适配器,“Connection to”选择USB。完了之后回到SIMATIC Manager,点菜单“PLC”选择“Upload station to PG...”就可以上传了。