回复:LR400雷达在短暂失波时如何保持当前的测量值

太闪

  • 帖子

    50
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2007-12-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-07-16 15:43:46

0楼

首先谢谢最爱北极星的指导,我尝试更改故障保持时间后没有效果,故障保持时间最短时1分钟,因为失波时间很短,后来发现失波只有3-5秒钟,在此过程中液位值不停下降,一般下降到2米左右就会恢复到正常测量状态。后来我将传感器的阻尼时间调到15秒,提高采集有效波形的几率,这样就解决了问题,到目前测量和输出很正常了。