回复:请教dp通讯故障!!

万里缘

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2004-03-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-03-18 16:55:34

0楼

硬件配置与上位组态只要一致,现场设备供电正常,通讯电缆连接正常。就应该没问题。还有一个致命问题:通讯距离和通讯电缆的干扰问题!如果通讯电缆受强电干扰或者通讯距离过高、通讯速率设置太高都会导致从站没响应的现象。我做的最近的一个工程设的DP通讯速率是187.5Kbps,再高了就不行了。你可以检查一下上面的各项问题