回复:定时器的问题

HUANGZE75

  • 帖子

    12866
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-07-17 09:50:06

0楼

如果在启动(S)输入端有一个上升沿,S_PULSE(脉冲S5定时器)将启动指定的定时器。信号变化始终是启用定时器的必要条件。定时器在输入端S的信号状态为"1"时运行,但最长周期是由输入端TV指定的时间值。只要定时器运行,输出端Q的信号状态就为"1"。如果在时间间隔结束前,S输入端从"1"变为"0",则定时器将停止。这种情况下,输出端Q的信号状态为"0"。

如果在定时器运行期间定时器复位(R)输入从"0"变为"1"时,则定时器将被复位。当前时间和时间基准也被设置为零。如果定时器不是正在运行,则定时器R输入端的逻辑"1"没有任何作用。

可在输出端BI和BCD扫描当前时间值。时间值在BI端是二进制编码,在BCD端是BCD编码。当前时间值为初始TV值减去定时器启动后经过的时间。