S7-200不能同WINCC直接用MPI通讯,因为WINCC所支持的MPI是S7功能的MPI,而S7-200不能支持此功能,若想用S7-200和WinCC通讯,可以选择:
一种是PC ACCESS,这种提法很新颖,并且在实践中已经实现过,比较简单。
一种是有人以OPC角度提出的加个EM277+现场总线。
你选择的赫优讯netLINK其实就是替代了西门子的CP5611、CP5613等支持PPI/MPI/DP的通信板卡,我也用过,很不错,它可以直接连标准以太网口,并利用IBH公司的S7驱动,支持PPI、MPI、DP连接。所以问题的关键就是“WINCC所支持的MPI是S7功能的MPI,而S7-200不能支持此功能”!