实验室拿来一台G120,控制单元是CU240S DP,功率模块是PM240,用Starter软件通过RS232 PC接口连接组件与PC连接,开始怎么也连不上。怀疑我的软件安装出了问题?可是我试了一下与MM440连接,一搜索就找到了变频器。说明软件没有问题,后来才明白:原来MM4的变频器内部P2010的USS波特率默认设置是9600,而G120的变频器P2010的默认值是38400。将PC/PG接口里的(Baud rate)波特率值修改成38400后,就顺利地连接上了。
如果变频器里的参数被别人修改过,不是新机器或不是出厂参数,那末P2010也可能被修改,这时可以用自动辨认来证实,将自动辨认后的值填到(Baud rate)对话框里就OK了。如下图: