回复:G120 系列变频器 介绍、答疑、功能讨论

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-07-17 12:15:59

0楼

实验室拿来一台G120,控制单元是CU240S DP,功率模块是PM240,用Starter软件通过RS232 PC接口连接组件与PC连接,开始怎么也连不上。怀疑我的软件安装出了问题?可是我试了一下与MM440连接,一搜索就找到了变频器。说明软件没有问题,后来才明白:原来MM4的变频器内部P2010的USS波特率默认设置是9600,而G120的变频器P2010的默认值是38400。将PC/PG接口里的(Baud rate)波特率值修改成38400后,就顺利地连接上了。

如果变频器里的参数被别人修改过,不是新机器或不是出厂参数,那末P2010也可能被修改,这时可以用自动辨认来证实,将自动辨认后的值填到(Baud rate)对话框里就OK了。如下图:
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。