quote:[b]以下是引用锋云在2009-07-16 22:36:11的发言:主接触器的闭合是受6RA2818控制的,现在就是6RA2818没有电压加到主接触器,所以主电压没有输入,曾经试过一次出现F04后不动它,就让它待机,大约过了十几分钟后主接触器突然自动吸合,然后手动可以操作,但自动不可以,重启系统后又报F04
那你就查一下,在主接触器上口送电的时候,端子37#没有合闸之前,6RA28显示器的状态,是不是07?如果不是,需要看看此时的状态对不对?另外,如果是07状态,那合闸以后,检查端子109/110的状态,是不是闭合了?