回复:71柜机逆变器,空载正常,带载后报F026

  • 帖子

    0
  • 精华

    4
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2006-10-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-07-17 13:27:33

0楼

F025,26,27应该是分别对应三相故障,但是我在现场把三个触发板都倒换了一下,还是报警F026,就是说故障没有跟着走,模块静态测量都是好的,触发也正常,现在就是怀疑是不是IGBT模块的耐压不行了。但是怎么测量IGBT的 耐压呢?多少是正常的?