发布于 2009-07-17 13:35:49
0楼
"我想在6SE70上外接中间继电器,去实现当有故障的时候,中间继电器吸合,从而实现工频接触器吸合。"完全可以实现.
如果楼主拿DP通讯做的话很简单,对于变频器复位什么,我都一直用触摸屏的点来复位的.
你的这个只需要返回的状态字来判断变频器是否有故障,我还是以6SE70为例
我们DP通讯的时候有组态的地址,PIW256为第一个的话,返回的状态字就在这个里面,我们可以用PLC程序用一个MOVE,把PIW256读到MW256里面,
如果运行正常的话M257.2是为1的.
如果出现故障那么M257.3为1.
按照我的组态对应过去,这个你完全可以通过看状态字里面能够查到的
这样你就可以根据M257.3为1来带动中间继电器吸合,从而实现工频接触器吸合。
如果遇到问题你想学习的话提出来,我会解释你听
一通百通