对的,如果正是yming 说的这种的话,楼主你读到的数据需要转换的.
具体怎么转换请参考:
电流:读到的值转成10进制乘以设定的额定电流再除以16384,这个就是实际的电流值.
频率:读到的值转成10进制乘以设定的额定频率(一般都是50)再除以16384,这个就是实际的频率值.

yming 说的很对H4000(16384)=100%定义,实际值就必须去计算