回复:24V电源的0V可不可以接地

万泉河

  • 帖子

    10907
  • 精华

    132
  • 被关注

    1018

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-07-17 15:11:42

0楼

24V的M接地本身是完全没有问题的。
但楼主现在的问题却超出了接地的概念之外了。

你等于是自己做了一个传感器回路,这样把控制电加到了设备上会引起意想不到的故障。
所以建议还是用专门的电路实现,实现之后给出一个干节点供PLC判断状态。
PLC的检测回路不该是全开放的。