发布于 2009-07-18 08:24:27
0楼
是这样的,我的控制原理图是把正反转运行命令的继电器长开点和变频器输出继电器(52.C)串接后连到抱闸接触器线圈,当到线位后断开运行命令继电器,抱闸立刻抱住然后变频器停车,低速段频率为6HZ,P1120和P1121都为5S,用的是SLVC方式.
当出现我说的那种情况的时候现象是抱闸抱住,变频器以2HZ运行,输出电流到110A左右(电机额定76A),无故障无报警,就那么一直输出,有一次把电机都烧了,这种现象最近1个月才发生,而且不只一台装置,我遇到的2次都是在带料上升到极限是出的情况,不知道为什么