quote:以下是引用钱之江在2009-05-24 09:51:24的发言:
我曾经用440控制一个风机,出过同样问题,信号是霍尼韦尔的DCS发过来的模拟量,开始怀疑是喘振,可是通过设定不同频率发现问题依旧,后来怀疑模拟量给定问题,找来信号发生器给定,故障依旧,实在没办法,把电机厂家和风机厂家都找来了,结果都没问题.最后怀疑可能是440的板子模拟量端子挂了,可是由于种种原因已经没有更换的可能,最后只能用多段速功能根据生产需要来做几段速度的给定,这个就不用模拟信号实现了,问题随之解决,希望这个案例对你能有帮助
如你所说那问题就出在模拟量输入信号身上了---不管是输入信号问题还是板子的模拟端子问题。当初没监控比较电流波动和数入信号的关系吗?