quote:以下是引用给我一支烟在2009-07-18 08:24:27的发言:
是这样的,我的控制原理图是把正反转运行命令的继电器常开点和变频器输出继电器(52.C)串接后连到抱闸接触器线圈,当到限位后断开运行命令继电器,抱闸立刻抱住然后变频器停车,低速段频率为6HZ,P1120和P1121都为5S,用的是SLVC方式1300=20?.
当出现我说的那种情况的时候现象是抱闸抱住,变频器以2HZ运行,输出电流到110A左右(电机额定76A),无故障无报警,就那么一直输出,有一次把电机都烧了,这种现象最近1个月才发生,而且不只一台装置,我遇到的2次都是在带料上升到极限是出的情况,不知道为什么
如果是这样,就要检查是否真的OFF1了?如果ON/OFF1端子确实低电平。不会不停的。如果能在故障出现时,一直查看参数r0722(端子实际状态)可分析出原因。
======================================
从你描述看来,抱闸动作和变频器ON/OFF1不是一个命令源(继电器?)。不能停机要检查控制ON/OFF1的那个继电器信号。
======================================
你没有使用MM440内部的抱闸控制功能?
最好有实际控制电路图。