回复:一开机,制动电阻就发热可能出现的原因

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23251
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-07-18 13:54:30

0楼

quote:以下是引用huanghuang在2009-07-17 20:28:33的发言:
我在论坛里面看到这样的说法
M440变频器75KW的变频器内制制动单元的需要设置参数
M440变频器75KW以上的的变频器外接制动单元的不需要设置参数
我还没有看到这个的说明,请大家帮忙确认

小功率的变频器功率模块是7in1的(3个整流桥,3个IGBT,1个斩波管所谓制动单元的主控管),大功率的是分立元件组成,没有“斩波管”,可选用独立的制动单元或回馈单元来保证直流母线不过压。
可参见此帖
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?