quote:以下是引用给我一支烟在2009-07-18 16:32:27的发言:
谢谢斑竹,又教了我一招,由于我现在也不确定当时停不下来是不是因为ON/OFF1命令由于某种原因还输入到DIN1,如果这种情况下OFF2还是停不下来.请教一下:因为正常满载的情况下变频器输出电流不会超过80A,有没有一种方法让变频器输出100A以上时让变频器报故障.其实我一直也没明白为什么抱闸抱住后转子不转而变频器一直保持110A输出而不是电流一直上升而报故障
这是因为I-max(最大电流控制器)已经投入工作了。因为是处于V/f模式下。在I-max控制器的介入下,变频器将降低输出电流,其方法是:先降低频率,如果还有过流可能再降低输出电压,为的是确保不过流跳闸。这个过程很快,也就是FCL(快速电流限制)功能。
当然,你也可以人为关闭它。