quote:以下是引用给我一支烟在2009-07-18 16:39:15的发言:
斑竹:由于卷扬是正反转运动,如果我DIN1按照您上述方法设置成ON/OFF2,DIN2也设置成ON/OFF2,安照大全里说法:"如果有一个数字输入选择OFF2,那么除非该输入是激活的,否则变频器不运行."
这样的话是不是变频器不可能运行呢?跟您请教下
是的。但你可以将两个正、反两个运行端子用自由功能块“或”,然后输出到OFF2的Bi。
P0840:正转ON的命令源
P0842:反转ON的命令源
P0844:OFF2的命令源,可互联到自由功能块的“或”门的输出。
建议:840、842不直接互联到端子,而是各端子通过OFF2的或门输出再接与门再输出到840、842。
而且要或门的运算优先。