斗轮机dp总线连接(一台触摸屏,一台PLC,两台6se70,一台ET200M),呈星形连接,PLC上两个DP头,上面DP头打在ON状态,上面DP头进线连至触摸屏,且触摸屏的DP头打在ON状态。下面DP头打在OFF状态,DP头进线连至一台6se70,6se70DP头打在ON状态。出线先连至一台ET200M远程站,后连至6se70,6se70的DP头打在ON状态。系统刚开始能正常工作(但偶尔出现总线故障),后斗轮机工作量加大,频繁出现网络故障。不能生产。处理方法:把PLC上面的DP头去掉,把触摸屏连至PLC下面那个DP头的进线端的那台变频器上,作总线的未端。问题解决。