1919和1960是不同的,一个是电机自检,一个是速度优化。
按照说明书所说,先把1300=0,然后观察61参数值。如果为0那是变频器没收到编码器值,检查接线和安装;如果正负值来回摆动,就将A和B反接;如果数值在设定值附近摆动较大,检查屏蔽是否做好,要双端接地。