最近在看一个卫生纸复卷机的PLC程序,我对复卷部分的托辊电机(Master)的速度给定值通道没理清。
1 ---PLC硬件组态里对这个电机的逆变器组态了profibus通讯协议PPOtype5。
2 ---在逆变器里组态了逆变器通过profibus通讯板接受control word1,control word2,speed setpoint.
3 --- 在生产线的Protool-runtime操作界面上,打开编辑画面看,整台机器的线速度设定值与PLC的DB42.DBw170关联。
4 ---PLC程序里有个数据块DB101是PLC与托辊电机逆变器往来通讯的数据区,其中DB101.DBW4.0对应速度设定值。PLC通过SFC15传送给托辊电机的PZD是DB101 BYTE20。
我在整个PLC程序里就没找到DB42.DBw170与DB101.DBW4.0的任何联系。
不知道我讲清了没有?