哦?小皮大侠说的是不是针对6SE70的制动单元呢?对于MM440的内置的制动单元它的电流是可以100%连续工作的。现在有些国产的制动单元,所标的电流参数不能满足连续工作要求,主要是强迫冷却或者散热面积不够大。
我倒是认为,如果没有内置的制动单元,要外部加的话,电流还是要选够了,要选100%连续工作的电流。制动电阻的功率,倒是可以根据制动工况可大可小的选择。这样比较安全。