没实际用过mm440,手册不熟没找到它制动电流怎么标的,不过看见它制动电阻选择连续工作功率只有装置的十分之一还小,峰值功率差不多。
我也用过abb,安川的制动单元功率都是按短时工作标称,只有AB称是按照连续工作电流标定,不过他没有提供相关资料。不过这也符合实际工作要求,毕竟大部分系统是短时制动,如果长时间制动推荐使用回馈。